Re: Rénovation agrandissement de mon bassin
Je n’ai pas creuser dans ce sens. Il doit y avoir des systèmes prévu pour paliers à cela . Creuser dans ce sens je vais ( Ioda) .
-
- Membre associatif
- Messages : 4403
- Enregistré le : 08 juin 2018, 20:26
- Localisation : 68130
Re: Rénovation agrandissement de mon bassin
Chez moi j’ai mis 3 différentiels séparer les circuits primordiaux, pour que tout ne se coupe pas si quelque chose saute.
Pour ton moteur, peut être a t il un fusible interne?
Je ne connais pas les monophasés.
En tri, il faut calibrer la protection thermique en fonction de l’intensité nominal du moteur (et le type suivant la courbe de démarrage).
Comme ça si ça bloque, c’est le disjoncteur qui saute.
Par exemple, un moteur tirant 2,4A branché sur un disjoncteur 10A, si il bloque, il crame.
Pour ton moteur, peut être a t il un fusible interne?
Je ne connais pas les monophasés.
En tri, il faut calibrer la protection thermique en fonction de l’intensité nominal du moteur (et le type suivant la courbe de démarrage).
Comme ça si ça bloque, c’est le disjoncteur qui saute.
Par exemple, un moteur tirant 2,4A branché sur un disjoncteur 10A, si il bloque, il crame.
- Dimm34
- Membre associatif
- Messages : 2504
- Enregistré le : 10 avr. 2021, 22:17
- Localisation : Cambron saint vincent belgique
Re: Rénovation agrandissement de mon bassin
Oui c'est une bonne solution de séparer les circuit . Par contre dans tous les cas un court circuit fera sauter ton differentiel . Tu monte vite à plus de 40A en crête.
Bassin koi 23m3
Filtre tambour inox maison, cuve 220l biocerapond, cuve 220l ecoponchips et hel-x .
Filtre tambour inox maison, cuve 220l biocerapond, cuve 220l ecoponchips et hel-x .
-
- Membre associatif
- Messages : 466
- Enregistré le : 26 nov. 2020, 09:47
- Localisation : Ile et vilaine
Re: Rénovation agrandissement de mon bassin
Bonjour à toutes et à tous. Donc après avoir discuter avec des collègues Électriciens, la solution serait de mettre un fusible d’ampère légèrement plus fort que donne le moteur en marche. En cas de variation d’ampère, c’est lui qui sautera. Et non le disjoncteur différentiel. Bien entendu cela ne protège que le moteur.
. Et avec le reste de protection, ça devrait le faire. 


- Dimm34
- Membre associatif
- Messages : 2504
- Enregistré le : 10 avr. 2021, 22:17
- Localisation : Cambron saint vincent belgique
Re: Rénovation agrandissement de mon bassin
Tu utilise un Disjoncteur de 4A 
Bassin koi 23m3
Filtre tambour inox maison, cuve 220l biocerapond, cuve 220l ecoponchips et hel-x .
Filtre tambour inox maison, cuve 220l biocerapond, cuve 220l ecoponchips et hel-x .
-
- Membre associatif
- Messages : 466
- Enregistré le : 26 nov. 2020, 09:47
- Localisation : Ile et vilaine
Re: Rénovation agrandissement de mon bassin
Bonsoir Dimm, c’est un disjoncteur différentiel 40A30mA type À . 

- Dimm34
- Membre associatif
- Messages : 2504
- Enregistré le : 10 avr. 2021, 22:17
- Localisation : Cambron saint vincent belgique
Re: Rénovation agrandissement de mon bassin
Il n'y a pas de courbe de déclenchement sur un differentiel
Un diff mesure la différence de potentiel entre les phases et quand cette différence est au dessus de la donnée (300mA, 30mA, 10mA)
La courbe de déclenchement c'est uniquement sur les Disjoncteur
Quand je parle du Disjoncteur de 4A c'est pour éviter de brûler le moteur si il coince .
Edit: c'est vrais en France vous n'utiliser pas le même matos que nous.
Bassin koi 23m3
Filtre tambour inox maison, cuve 220l biocerapond, cuve 220l ecoponchips et hel-x .
Filtre tambour inox maison, cuve 220l biocerapond, cuve 220l ecoponchips et hel-x .
- KEV37
- Membre associatif
- Messages : 299
- Enregistré le : 31 janv. 2022, 07:17
- Localisation : Montlouis sur Loire 37
Re: Rénovation agrandissement de mon bassin
Pour étayer les propos de l'espadon a l'instar des fusible qui comporte plusieurs type (aM => moteur, Gi => usage general, rapide => les transaprents ) il existe en effet plusieurs courbe dans les disjoncteur différentiel 3 en fait.... A AC et F !
AC pour les appareillages standard prise de courant éclairage frigo....
A pour les appareillages a forte demande de courant au démarrage type fours plaque de cuisson ......
F ou Hi/HPi le dernier né lui pour les appareillages sensible au micro coupure, alarme informatique etc....
Pour contre pour en revenir a la difference profonde entre un differentiel et un disjoncteur c'est la protection ... le differentiel va nous protegé nous utlisateur mais aussi par extension nos poipois en cas de defaut d'isolement d'un de nos materiel (donc tres important que la terre soit bien connecté sur tout ( UV pompe fat pompe a air.....)).
Defaut ne signifie pas que l'appareil ne fonctionne plus mais que l'un des conducteur est en contact avec la carcasse de l'appareil et que en le touchant c'est vous (ou l'eau dans nos bassin) qui fait le retour a la terre
Le disjoncteur a également plusieurs courbe(comme le fusible mais encore plus ) lui va protegé contre les surintensité et surtension donc contre ce que l'on appel vulgairement le court circuit qui lui provient d'un defaut interne (type moteur grillé......)
Donc Dimmm il y a bien plusieurs courbes pour les différentiel , et un court circuit ne fera pas sauté le différentiel de l'Espandon mais bien le disjonteur associé a l'appareillage en defaut sauf si le defaut a provoqué un depart a la terre!
L'Espadon du coup pour protegé ton moteur il y plusieurs solution deux en fait...
-la plus simple ton conserve ton disjoncteur actuel et tu rajoute sur la ligne d'alimentation de ton moteur un fusible de type aM correspond a l'intensité nominal de ton moteur souvent écrit "In" sur les plaques signalétiques ;
-ou tu change ton disjonteur pour un disjoncteur magneto thermique (valable seulement pour un moteur en courant AC) qui lui est réglable
En gros RGZ t'avait donné la solution car c'est la meme en mono qu'en triphasé (d'ailleur @RGZ je note avec un superbe plaisir que tu as extremement bien protegé ta piscine/bassin)
Par contre l'espandon je pense que tu a vraiment surdimensionnés tes disjoncteur on retiendra la formule generale de la puissance electrique a savoir P=U.I donc en gros pour faire simple un dsijonteur de 1A avec notre reseau 220/240v est suffisant pour un appareillage de moins de 220W de puissance donc pour l'alimentation de des pompes UV etc un disjoncteur 2A suffit amplement (env 420W) si tu en met un par prise (ce que je conseil d'ailleur)
j'espere avoir etait clair

AC pour les appareillages standard prise de courant éclairage frigo....
A pour les appareillages a forte demande de courant au démarrage type fours plaque de cuisson ......
F ou Hi/HPi le dernier né lui pour les appareillages sensible au micro coupure, alarme informatique etc....
Pour contre pour en revenir a la difference profonde entre un differentiel et un disjoncteur c'est la protection ... le differentiel va nous protegé nous utlisateur mais aussi par extension nos poipois en cas de defaut d'isolement d'un de nos materiel (donc tres important que la terre soit bien connecté sur tout ( UV pompe fat pompe a air.....)).
Defaut ne signifie pas que l'appareil ne fonctionne plus mais que l'un des conducteur est en contact avec la carcasse de l'appareil et que en le touchant c'est vous (ou l'eau dans nos bassin) qui fait le retour a la terre
Le disjoncteur a également plusieurs courbe(comme le fusible mais encore plus ) lui va protegé contre les surintensité et surtension donc contre ce que l'on appel vulgairement le court circuit qui lui provient d'un defaut interne (type moteur grillé......)
Donc Dimmm il y a bien plusieurs courbes pour les différentiel , et un court circuit ne fera pas sauté le différentiel de l'Espandon mais bien le disjonteur associé a l'appareillage en defaut sauf si le defaut a provoqué un depart a la terre!
L'Espadon du coup pour protegé ton moteur il y plusieurs solution deux en fait...
-la plus simple ton conserve ton disjoncteur actuel et tu rajoute sur la ligne d'alimentation de ton moteur un fusible de type aM correspond a l'intensité nominal de ton moteur souvent écrit "In" sur les plaques signalétiques ;
-ou tu change ton disjonteur pour un disjoncteur magneto thermique (valable seulement pour un moteur en courant AC) qui lui est réglable
En gros RGZ t'avait donné la solution car c'est la meme en mono qu'en triphasé (d'ailleur @RGZ je note avec un superbe plaisir que tu as extremement bien protegé ta piscine/bassin)
Par contre l'espandon je pense que tu a vraiment surdimensionnés tes disjoncteur on retiendra la formule generale de la puissance electrique a savoir P=U.I donc en gros pour faire simple un dsijonteur de 1A avec notre reseau 220/240v est suffisant pour un appareillage de moins de 220W de puissance donc pour l'alimentation de des pompes UV etc un disjoncteur 2A suffit amplement (env 420W) si tu en met un par prise (ce que je conseil d'ailleur)
j'espere avoir etait clair


Bassin 24/28m3 en cours : http://www.forum-bassin.com/forum/viewt ... &start=180
Projet FAT: http://www.forum-bassin.com/forum/viewt ... 112&t=8739
Le mieux est l'ennemi du bien!
Projet FAT: http://www.forum-bassin.com/forum/viewt ... 112&t=8739
Le mieux est l'ennemi du bien!

- Revers-76-
- Membre associatif
- Messages : 12747
- Enregistré le : 04 nov. 2016, 10:50
- Localisation : Marne la Vallée
Re: Rénovation agrandissement de mon bassin
Clair, net et précis
J’ai eu bien fait de demander des détails, on apprend toujours sur ce forum
Ça pourrait servir à beaucoup

J’ai eu bien fait de demander des détails, on apprend toujours sur ce forum

Ça pourrait servir à beaucoup

Mon premier bassin de 3m3
http://www.forum-bassin.com/forum/view ... de+bonheur
Mon agrandissement pour passer à 11m3
http://www.forum-bassin.com/forum/view ... e+3m3+à+11
http://www.forum-bassin.com/forum/view ... de+bonheur
Mon agrandissement pour passer à 11m3
http://www.forum-bassin.com/forum/view ... e+3m3+à+11
-
- Membre associatif
- Messages : 466
- Enregistré le : 26 nov. 2020, 09:47
- Localisation : Ile et vilaine
Re: Rénovation agrandissement de mon bassin
Bonjour Kev37, Revers , Rgz, Dimm et les autres… merci de ton retour Kev.
Donc Le disjoncteur différentiel de type À que j’ai mis est adapté.
Et je suis d’accord avec toi Kev , il faut mettre un fusible ou l’ampère soit adapté a l’intensité de sortie du moteur en fonctionnement pour le protéger et protéger l’installation du coup.
Question : il y a t’il eu des personnes qui ont eu des problèmes avec leurs lampes UV style courjus ou autres problèmes équivalents ?




Question : il y a t’il eu des personnes qui ont eu des problèmes avec leurs lampes UV style courjus ou autres problèmes équivalents ?