Pour le disjoncteur de la pompe variable, il faut partir sur la préconisation du variateur normalement. C'est spécifié dans la notice. Les var font le boulot eux même, pas comme démarrer un moteur monovitesse sans var.
N'oubliez pas les pool terres pour les courants induits, sinon il y a tout qui rouille, lame d'eau inox, échelle etc, et les instruments de mesure peuvent être faussés.
Lorsque j'ai vu 2 points de rouille sur ma lame d'eau inox oase l'année dernière, je me suis senti mal
![shocked "shocked.gif"](./images/smilies/base/shocked.gif)
, la cosse de ma pool terre c'était oxydée et avait lâchée, par ma faute car le montage était plus que moyen.
Il faut aussi faire gaffe aux différentiel 10mA. Je pense que les équipements ont progressé en 10 ans, ou c'était monté à l'arrache je ne sais pas, mais sur un autre forum, plusieurs personnes sont revenus au 30mA pour déclenchement intempestif. J'ai pas creusé le sujet, je crois que ça venait des ballasts d'uv.