Pour récapituler, faisant ainsi la preuve qu'il n'y a ni tassement du sol, ni crevasses dans le sol...
Photo 1 : prise le 4 juin - vidange du bassin le 3 juin - les paliers sont toujours en place !!!!!!!!!
Photo 2 : prise le 9 juin - remplissage de la moitié du bassin le 7 juin - trop plein toujours en place
Photo 3 : prise le 14 juin - il n'y a plus aucun paliers !
Photo 4 : prise le 27 juin c'est de pire en pire, la bâche tire sur l'écolat
Photo 5 : prise le 10 juillet - La bâche a cédé et est déchirée à l'endroit du trop plein
P1240086.JPG
P1240114.JPG
P1240123.JPG
P1240192.JPG
P1240224.JPG
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
une chose est certaine, une membrane EPDM ne peut bouger en dimensions (sans efforts) que de 0,5 % maxi
En tirant dessus, on peut l’allonger jusqu’à 250 % (membrane de bassin, PAS de toiture car ce ne sont pas les mêmes)
Pour moi, il n’aurait pas fallu vider le bassin complètement et laisser 10 cm d’eau pour lester la membrane: ainsi elle aurait repris sa place normale en remplissant le bassin.
Ici, le bassin a été vidé complètement et la membrane s’est probablement déplacée suite à un mouvement de terrain.
Je peux demander chez Firestone mais je suis à 99% certain de sa réponse, aucun retrait de l’EPDM, c’est plutôt un produit qui aurait même tendance à s’allonger.
Extrait des caractéristiques:
Masse par unité de surface EN 1849-2 1170 ± 5% g/m²
Résistance à la traction (MD/CD) ISO R 527 9 - 1 N/mm²
Allongement à la rupture (MD/CD) ISO R 527 ≥ 250 %
Stabilité dimensionnelle EN 1107-2 ≤ 0.5 %
Souplesse à basse température EN 495-5 ≤ -45 °C
Résistance au poinçonnement statique EN ISO 12236 0.6 - 0.1 kN
Perméabilité à l'eau EN 14150 3.0 10-6 ± 10-6 m³/m²d
Durabilité - vieillissement climatique (25 ans) EN 12224 Concluante
Durabilité - oxydation EN 14575 Concluante
Étanchéité aux liquides sous forte pression EN 1928 ≥ 4 bar
Perméabilité au méthane ASTM D1434 2.25 10-3 m³/m²d
Angle de frottement EN ISO 12957-2 27,5 ± 1 °
Résistance à la pénétration de racines CEN/TS 14416 Concluante
PIcassot, le bassin n'est rempli qu'à environ 40%, et je pense que si cela avait du se déchirer dans l'eau, cela se serait produit au moment du remplissage.
Pour répondre à Francis : pas de mouvement de terrain, puisqu'il manque de la bâche sur tout le tour du bassin et pas seulement sur un côté.