EDf réarme 3x. C'est leur règle. Pour trouver d'où ça vient, pour les "petits défauts" (à leurs yeux )nicolas65 a écrit : ↑26 avr. 2024, 23:30ma plus grosse bourre au travail a été a cause du differenciel 500ma edf defectueux et pas de 30ma non plus, au lieu de disjoncter, rien n'a disjoncté et toutes les terres de la maison étaient sous tension à cause d'une pompe de forage hs, c'est au moment de mettre le bras dans la sortie d'eau genous à terre que j'ai pris, dans ce cas j'aurais bien aimé plusieurs 500ma en serie ou des 30ma en serie avec le 500ma
je les ai mis en série pour cela et pour compléter la protection type A qui peut être un peu moins sensible sous certaines conditions, à cause du variateur il peut y avoir du courant aux constantes continues qui traverse le disjoncteur j'ai vraiment préféré couvrir tout type de courant en cas de défaillance du variateur par exemple, la aussi une autre bourre au travail, terre pas reliée à une pompe à chaleur, ispm defectueux qui envoyait à fond le courant redressé sur le compresseur en defaut d'isolement, jusqu'a que je touche les capots de la pompe a chaleur et que je me prenne le DC l'interrupteur différenciel de 30ma qui alimentait la pac n'a pas disjoncté car il n'est pas conçut pour des courants continus
donc non ce n'est pas inutile d'en mettre plusieurs, 1 seul c'est qu'a même risqué en cas de défaillance, 1 seul quand il y a du AC et du DC c'est insuffisant
le plus souvent sur un defaut à fort courant de fuite ils tombent ensemble
C'est pour ça qu'il ne faut jamais s'approcher d'un câble tomber ou d'un transfo crame, ils peuvent redémarrer pour tester.
Du coup ça t'as fait une permanente
Édit: ta bourde est de ne pas avoir fait une VAT, comme on l'apprend en habilitation hein