Mise en garde générale de sécurité sur les équipements électriques
Posté : 19 juin 2020, 10:32
Bonjour à tous,
(Je suis professionnel de l'électricité)
ATTENTION à vos éclairages dans l'eau !!!
Il y a un danger réel à utiliser un éclairage basse tension avec un transfo quelconque à partie du 230V.
En effet les transfos standards ne sont pas à isolation renforcée.
C'est indispensable, car en cas de défaut d'isolement du transfo standard, c'est du 230V qui se retrouve sur la basse tension et alors DANGER MORTEL !!
ça ne rigole pas.
Dans l'eau (volume "0") et même à proximité immédiate, utiliser uniquement de la TBTS (très basse tension de sécurité, alimentée par un transformateur spécial TBTS...
... mais malgré tout le risque n'est jamais nul avec une source sur le 230V !!!
Pour ma part, je n'utiliserai que de l'éclairage à partir de source solaire, avec un régulateur solaire (sur batterie 12V) de qualité (ce n'est pas onéreux) suivi éventuellement d'un abaisseur électronique entre la sortie du régulateur solaire et vos éclairages Led (si tension d'alim nécessaire plus basse que 12V).
Bonnes baignades !
(Je suis professionnel de l'électricité)
ATTENTION à vos éclairages dans l'eau !!!
Il y a un danger réel à utiliser un éclairage basse tension avec un transfo quelconque à partie du 230V.
En effet les transfos standards ne sont pas à isolation renforcée.
C'est indispensable, car en cas de défaut d'isolement du transfo standard, c'est du 230V qui se retrouve sur la basse tension et alors DANGER MORTEL !!
ça ne rigole pas.
Dans l'eau (volume "0") et même à proximité immédiate, utiliser uniquement de la TBTS (très basse tension de sécurité, alimentée par un transformateur spécial TBTS...
... mais malgré tout le risque n'est jamais nul avec une source sur le 230V !!!
Pour ma part, je n'utiliserai que de l'éclairage à partir de source solaire, avec un régulateur solaire (sur batterie 12V) de qualité (ce n'est pas onéreux) suivi éventuellement d'un abaisseur électronique entre la sortie du régulateur solaire et vos éclairages Led (si tension d'alim nécessaire plus basse que 12V).
Bonnes baignades !