enduit de cuvelage

Tests Avis Recommendations ou non
Rgz
Membre associatif
Messages : 3784
Enregistré le : 08 juin 2018, 20:26
Localisation : 68130

Re: enduit de cuvelage

Message par Rgz »

C’est pas ce que dit la doc Sika piscine effectivement. J avais poste le lien je sais plus où sur le forum.
Gobetis / mortier+sikalatex / sika 121.
Ça c est pour le 121

Pour le 209, ils disent simplement lissage au 121 puis 209.

Ce que sika hotline m’a dit (vu qu’ils disent tous autre chose, je le dis pour info et non pas parole d’evangile):
Les agglomérés ne sont pas d’une bonne accroche contrairement à un mur en béton coffré. C’est pourquoi gobetis+ mortier.

Sur les murs côté terre de la koipool et du filtre, j’ai mis direct sur agglos le 121 x2 couches avant l’igolagglo (j’avais peur du phénomène d’osmose derrière la fibre) : 2 couches (raclées, donc très fines) tu voyais encore les agglos et les joints.

Je pense que tu peux tartiner du 121, mais comme il est très fin et crémeux, faut en mettre la race, et c’est cher.
Le mortier est plus pénible à appliquer, mais ça coute peanuts.

Avatar du membre
Steeve25
Messages : 653
Enregistré le : 05 mai 2020, 18:00
Localisation : doubs

Re: enduit de cuvelage

Message par Steeve25 »

Revers-76- a écrit : 10 févr. 2021, 19:59 Même chez sika ils en perdent leur latin tellement c’est complexe...
Enduit puis 121 ou 209 c’est pas pareil que 121 puis 209 "angry.gif"
Comme tu dit même eux sont perdu "angry.gif"
Je pense que le mieux est gobetis puis enduit avec sikalatex et pour finir sika 209 OU 121
Visiblement aucun intérêt de mettre le 121 puis 209.
C'est ce que j'ai cru comprendre pendant mon échange avec la hotline. Très réactive cependant "number-one-45.gif"
bassin en pompé de 8m3 avec uv et multichambre.
projet en cours 40m3 en gravitaire avec filtration maison

Rgz
Membre associatif
Messages : 3784
Enregistré le : 08 juin 2018, 20:26
Localisation : 68130

Re: enduit de cuvelage

Message par Rgz »

Je pense pareil. Enfin sauf l intérêt de la sécurité mais on est d’accord c’est pour les psychoteurs mdr

Avatar du membre
Steeve25
Messages : 653
Enregistré le : 05 mai 2020, 18:00
Localisation : doubs

Re: enduit de cuvelage

Message par Steeve25 »

Rgz a écrit : 10 févr. 2021, 20:31 Je pense pareil. Enfin sauf l intérêt de la sécurité mais on est d’accord c’est pour les psychoteurs mdr
Il y en a beaucoup parmi nous mdr 😂
On a toujours tendance a en faire trop part peur de mal faire. Mais quand je vois certain bassin et la façon dont il on été conçu je me dit que ça risque rien lol
bassin en pompé de 8m3 avec uv et multichambre.
projet en cours 40m3 en gravitaire avec filtration maison

Avatar du membre
fredel
Membre associatif
Messages : 571
Enregistré le : 24 mai 2018, 13:04
Localisation : 25km de Strasbourg

Re: enduit de cuvelage

Message par fredel »

A mon niveau j'ai appliqué ce que dit la notice :
Les supports doivent être propres, sains, débarrassés
de toute partie non adhérente, exempts d’huile et de
graisse et doivent présenter une cohésion superfi-
cielle minimum de 1 MPa. L’état de surface des parois
en béton doit être conforme aux spécifications des ar-
ticles V.4.2.2. et XIV.1.2.1. du fascicule 74 du CCTG.
Dans le cas de support très poreux, procéder, avant
mise en place du revêtement, à l’application du Sika-
Top® 121 Surfaçage comme bouche-pore.
Les supports présentant un bullage de surface au sens
de l’annexe 5 du fascicule 74 reçoivent l’application du
SikaTop® 121 Surfaçage comme produit de ragréage.
Les défauts de surface du type nid de graviers, épau-
frures, etc. doivent être réparés à l’aide des SikaTop®
121 Surfaçage et SikaTop® 122 F Réparation.
Le support doit être humidifié à refus la veille de la
mise en œuvre et humidifié à nouveau le jour même
de l’application. Veiller cependant à ce qu’il soit non
suintant et débarrassé de tout film d’eau au moment
de la mise en œuvre du SikaTop®-209 Réservoir.
Se reporter au CCT n° 34

Avatar du membre
Revers-76-
Membre associatif
Messages : 11873
Enregistré le : 04 nov. 2016, 10:50
Localisation : Marne la Vallée

Re: enduit de cuvelage

Message par Revers-76- »

Impeccable "number-one-45.gif"

Du coup parpaings brut donc poreux c’est 121 puis 209.

Mais si on a fait un enduit ciment sur les parpaings alors on peu y mettre le 209.

La différence sera le coût, et dans le cas 121 puis 209 c’est ceinture et bretelles :wink.gif:
Bien qu’un enduit ciment avec sikalatex c’est très solide aussi.

Il n’y a donc pas vraiment de solution meilleure qu’une autre si c’est bien appliqué.
Le 121 est peut-être plus facile et plus rapide à mettre en œuvre que l’enduit ciment quand on est pas un pro de la truelle :smiley.gif:

Rgz
Membre associatif
Messages : 3784
Enregistré le : 08 juin 2018, 20:26
Localisation : 68130

Re: enduit de cuvelage

Message par Rgz »

Oui c’est la notice 209.
Et ça celle des piscines https://mar.sika.com/content/dam/dms/ma ... ements.pdf

Regardez au 121
Modifié en dernier par Rgz le 11 févr. 2021, 11:06, modifié 1 fois.

Rgz
Membre associatif
Messages : 3784
Enregistré le : 08 juin 2018, 20:26
Localisation : 68130

Re: enduit de cuvelage

Message par Rgz »

Ils parlent de béton poreux non? agglo c’est pas du béton, mais comme dit c’est ce que la hotline m a dit.

Répondre

Retourner vers « Test des matériels »