bonsoir,
j'ai fais une petite sécurité sur ma filtration qui éviterait aux pompes de tourner à sec, elle a déjà fonctionné deux fois en mon absence donc ça fonctionne bien !
je suis dépanneur au travail donc j'ai desuite pensé à faire une sécurité qui couperait les pompes en cas de défaillance de mon filtre à tambour, donc j'ai réfléchis à plusieurs systèmes, par exemple un contact à flotteur qui couperait électriquement les pompes, ou bien une trappe un peu comme un skimmer de piscine....
la trappe ça aurait été sujet a des fuites et d'éventuels blocages
le contact à flotteur qui coupe les pompes, lui aussi peut être défaillant et même si il fonctionne, plus d'eau et de nourriture pour la filtration
alors j'ai finalement opté pour un bouchon d'air !
j'ai fais un petit croquis sur paint : quand la différence de niveau d'eau est trop importante, l'air est poussé vers le coté ou le niveau est plus bas, puis une circulation d'eau se fait, l'air est chassé du tuyau et l'eau passe
pour le réarmer, il suffit de prendre un petit tuyau et souffler dedant pour le remplir d'air, une fois remplis l'air va couper la circulation d'eau
j'ai fais une video ou je neutralise le flotteur de mon fat pour simuler une panne pour voir le bipass s'amorcer tout seul quand le niveau d'eau est trop bas
youtu.be/V560wbqzYrE
si jamais cela peut servir à quelqu'un...
j'ai fais une petite sécurité sur ma filtration qui éviterait aux pompes de tourner à sec, elle a déjà fonctionné deux fois en mon absence donc ça fonctionne bien !
je suis dépanneur au travail donc j'ai desuite pensé à faire une sécurité qui couperait les pompes en cas de défaillance de mon filtre à tambour, donc j'ai réfléchis à plusieurs systèmes, par exemple un contact à flotteur qui couperait électriquement les pompes, ou bien une trappe un peu comme un skimmer de piscine....
la trappe ça aurait été sujet a des fuites et d'éventuels blocages
le contact à flotteur qui coupe les pompes, lui aussi peut être défaillant et même si il fonctionne, plus d'eau et de nourriture pour la filtration
alors j'ai finalement opté pour un bouchon d'air !
j'ai fais un petit croquis sur paint : quand la différence de niveau d'eau est trop importante, l'air est poussé vers le coté ou le niveau est plus bas, puis une circulation d'eau se fait, l'air est chassé du tuyau et l'eau passe
pour le réarmer, il suffit de prendre un petit tuyau et souffler dedant pour le remplir d'air, une fois remplis l'air va couper la circulation d'eau
j'ai fais une video ou je neutralise le flotteur de mon fat pour simuler une panne pour voir le bipass s'amorcer tout seul quand le niveau d'eau est trop bas
youtu.be/V560wbqzYrE
si jamais cela peut servir à quelqu'un...
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
tiens c'est bizarre !
- KYKO
- Messages : 219
- Enregistré le : 17 août 2013, 10:11
- Localisation : Languedoc
Re: Bypass automatique, pompes à sec
ingénieux et si simple .............
le bleu du Nil pousse dans la baignoire....
- esso1
- Membre associatif
- Messages : 3605
- Enregistré le : 01 sept. 2014, 17:20
- Localisation : charente 16- DIRAC
Re: Bypass automatique, pompes à sec
Un controle de niveau par ultrason .une mesure d'amp a sec . securiter manque d'eau sur les pompes par exemple .
Bassin naturel de nage 35 M3, lagune 6M3 sur lit d'eau et bassin de 15M3, 2kois pour les enfants, et des PR... décantation 6M3/ pompe performance 15000/ polyvortex-
- nicolas65
- Messages : 4258
- Enregistré le : 13 sept. 2015, 23:28
- Localisation : hautes pyrénées
- Contact :
Re: Bypass automatique, pompes à sec
complexe, risque de défaillance capteurs ou autres ! mais sinon oui ma marcherait
ca m'est déjà arrivé qu'un de mes arduino bug, il s'était freeze, du coup il fallait que je fasse une sécurité qui fonctionne en toute circonstances, même en cas de panne de l'arduino ou de capteurs de niveaux
et en plus ca ne provoque pas l'arret total de la filtration, c'est bien pour les bactéries du filtre
ca m'est déjà arrivé qu'un de mes arduino bug, il s'était freeze, du coup il fallait que je fasse une sécurité qui fonctionne en toute circonstances, même en cas de panne de l'arduino ou de capteurs de niveaux
et en plus ca ne provoque pas l'arret total de la filtration, c'est bien pour les bactéries du filtre
tiens c'est bizarre !
- papives
- Membre associatif
- Messages : 1300
- Enregistré le : 16 juin 2014, 19:34
- Localisation : Belgique, Waterloo
Re: Bypass automatique, pompes à sec
Dis moi, le diamètre du tuyau a-t'il une importance ?
- nicolas65
- Messages : 4258
- Enregistré le : 13 sept. 2015, 23:28
- Localisation : hautes pyrénées
- Contact :
Re: Bypass automatique, pompes à sec
oui, pour le débit d'eau que le bypass fait passer lorsque qu'il fonctionne
mon pvc de 100mm suffit largement à alimenter mon pompage de plus de 20m3/h
mon pvc de 100mm suffit largement à alimenter mon pompage de plus de 20m3/h
tiens c'est bizarre !
- nicolas65
- Messages : 4258
- Enregistré le : 13 sept. 2015, 23:28
- Localisation : hautes pyrénées
- Contact :
Re: Bypass automatique, pompes à sec
tiens c'est bizarre !
-
- Membre associatif
- Messages : 976
- Enregistré le : 03 janv. 2019, 17:38
- Localisation : 59
Re: Bypass automatique, pompes à sec
J’aurai du voir ça plus tôt pour mon lagunage
Superbe idée
Superbe idée
Une bâche, de l'eau, des poissons.