juju18 a écrit : ↑21 déc. 2020, 14:21
attention le schéma alimentation et pilotage du relais en direct c'est pas le top...
il faut rajouter une diode de roue libre et attention a bien avoir du calme autour du flotteur sinon il va faire plein de commutation et le relais va griller en pas longtemps voir électrovanne et attention aux multiples coups de bélier coté canalisation d'eau...
il serait bien de mettre minimum un relais temporisé pour aider la régulation.
Donc finalement le flotteur de revers est très bien, avec un petit robinet 1/4 de tour avant pour régler le débit ou couper en cas de besoin... la remarque fonctionne aussi pour électrovanne.
Yep, je viens de m'instruire un peu pour la diode de roue libre (je suis une quiche en électricité/électronique), en effet il en manque un peu...
J'aimerais rester sur cette idée quand même, ça me plaît de tripatouiller un peu
On va faire macérer l'idée pendant l'hiver, ç a va germer des trucs au printemps
Merci pour le retour