Posté : 07 sept. 2016, 11:48
par fredo
Bonjour , j'ai dans le coffret électrique ( de l'installation générale de la maison) si je ne me trompe pas un disjoncteur différentiel de 300 ma (fichier joint). Ce disjoncteur se trouve juste après celui de l'arrivé de courant, (module 1 ? ). Dois-je ajouter un différentiel de 30 ma avant ma prise de courant qui servira à alimenter ma pompe ? en sachant que :
-je retire la prise de courant de la pompe chaque fois que je devrais mettre mes mains dans l'eau
-prise de courant étanche raccordée à la terre
-pompe "kit superfish 2500 Pond clear 15 W" 1000l/heures
Pour être aux normes ou du moins pour une question de sécurité minimum
qu'en pensez-vous ?
Fredo :think:

IMG_2350.JPG

Re: Une question de sécurité

Posté : 07 sept. 2016, 12:04
par seb750
Bonjour,

oui , tu dois rajouter un disjoncteur différentiel 30mA.

Et sur la photo ce n'est pas un disjoncteur différentiel mais un interrupteur différentiel (pas de protection contre les court circuits)

Re: Une question de sécurité

Posté : 07 sept. 2016, 13:12
par nicolas65
300ma t'a de quoi tuer 30 personnes en même temps :think:

met un 30ma [number-one-45.gif]
le disjoncteur est surement après pour la protection contre les courts circuits et la protection de la ligne

Re: Une question de sécurité

Posté : 07 sept. 2016, 14:10
par fredo
merci d'avoir mis vos lumières ! [number-one-45.gif] [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]

Re: Une question de sécurité

Posté : 07 sept. 2016, 14:24
par fredo
sorry encore une question à ce sujet: entre
- disjoncteur différentiel 30 ma type A ou AC ou 40 A ou 16 A ? quel est le mieux le mieux ? :think: :think:

Re: Une question de sécurité

Posté : 09 sept. 2016, 06:41
par benR
salut,
si tu as le choix, plutôt type A pour l'inter diff : ça protege aussi contre les defaut de courant continu. Ce que ne fais pas le type AC.
pompes, uv , n'en sont pas équipés, mais si un jour tu mets des spots (12V DC) là ça sera utile ;-)

pour le disjoncteur, tu mesure ta puissance totale ( en W) et tu divise par 220. ) tu auras ton ampérage consommé exact.
tu prends le disj juste au dessus.
exemple chez moi : 2X pompes à air de 60w plus un uv de 40W = 160w soit 0,72 A
les pompes consommant parfois un peu plus quand elles forcent, j'ai mis du 2A.
si tu as un moteur (tambour) attention, ça consomme beaucoup plus au démarrage.

A+

Re: Une question de sécurité

Posté : 09 sept. 2016, 10:39
par nicolas65
ce type de pompes avec 'variateur' utilisent du courant continu également qu'elle retransforment en alternatif

Image

il y a d'autres marques avec ce type de boitier comme red label, aquaforte .....

même si tu en a pas actuellement il se pourrait que tu mette une pompe comme cela un jour, surtout qu'il y en a de plus en plus :think:

Re: Une question de sécurité

Posté : 09 sept. 2016, 15:41
par fredo
merci pour les infos