la sécurité électrique du bassin

Répondre

sondage n°1 - quelle est votre installation électrique?

j'ai des prises multiples
14
26%
j'ai des rallonges électriques
9
17%
je veux rester comme ça
4
8%
je veux modifier mon installation
13
25%
je pense être en règle avec les normes françaises
13
25%
 
Nombre total de votes : 53

Avatar du membre
phikoi
Membre associatif
Messages : 1289
Enregistré le : 12 avr. 2013, 08:12
Localisation : 100° EST

Re: la sécurité électrique du bassin

Message par phikoi »

picassot28 a écrit : phil pour les pompes a air les fusibles 10A sa suffi ?
pour pompes et uv 16A ?
et pour le fat ?
tu sais, c'est facile, il faut que tu calcules

une pompe à air ça fait quoi, 100 à 200 watts pour les plus grosses

il y a une formule que tu dois connaitre

P = UI

P la puissance en watts exemple 100 watts
U c'est le voltage 220 volts chez nous

I c'est l'intensité

100 = 220 x l'intensité

100 = 220 x 0.45 ampères alors avec tes 10A tu es largement bon 1A ou 2A ça suffirait

même chose pour les pompes

on prend une grosse 220 watts

P = UI

P la puissance 220 watts, un exemple facile la puissance en watts de ta pompe
U le voltage 220 volts

220 w = 220 volts x ampère (intensité)
220 = 220 x 1 = 220
soit ta pompe à eau c'est 1 ampère simplement
UV 80 watts 0.40 ampères

alors avec des disjoncteurs de 2 ampères c'est bon avec de la marge
mais ils sont chers ceux-ci

avant tu avais des 6A, maintenant la norme sur un tableau c'est 10A et 16A

pour un tableau de maison, tu peux avoir des appareils qui consomment
et ce qui demande le plus, c'est le chauffage

fers à repasser, lave-linge, chauffages électrique d'appoint
rien de tout ça dans nos bassins
.
.
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ....................... à suivre Image

Avatar du membre
phikoi
Membre associatif
Messages : 1289
Enregistré le : 12 avr. 2013, 08:12
Localisation : 100° EST

la sécurité électrique du bassin

Message par phikoi »

picassot28 a écrit :il y a beaucoup de maison qui on 5 ou 6 fusibles pour la maison et pas de différentielle
le conteur fait office de différentielle
oui, le compteur a un différentiel par sécurité mais c'est un 500mA
et pour la plupart c'est retardé (sélectif)
c'est fait pour que ton 30mA disjoncte avant le compteur
comme ça seule une partie de ta maison sera sans électricité, celle qui a un défaut

il te faut un 30mA qui déclenche entre 40 millisecondes et 300ms

Les temps maximum de coupure sont définis de manière à garantir l’absence de blessure en cas de contact direct avec un conducteur sous tension,
d’après les études de sensibilité du corps humain au courant alternatif 50 Hz (CEI 60479-1).
.
.
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ....................... à suivre Image

RAS
Membre associatif
Messages : 1091
Enregistré le : 20 mai 2013, 19:03
Localisation : Rhone-Alpes

Re: sondage n°1 - Sécurité électrique

Message par RAS »

Voili
Si un vendeur d armoire électrique tombe la dessus ´ il va se dire qu il y a un potentiel de client [rire.gif]
Ce qui ne serait pas plus mal
on trouve des armoires complètes (priseś disjoncteurs, ) mais pour trois prises seulement Il m en faudrait 4 ( pompes FAG bulleur UV) alors la c'est du kit "do It yourself"

picassot28
Messages : 2160
Enregistré le : 08 juin 2014, 17:35

Re: sondage n°1 - Sécurité électrique

Message par picassot28 »

on peu rajouter des prises dans armoire sur des rails

Image

Avatar du membre
phikoi
Membre associatif
Messages : 1289
Enregistré le : 12 avr. 2013, 08:12
Localisation : 100° EST

sondage n°1 - Sécurité électrique

Message par phikoi »

RAS a écrit :Voili
Si un vendeur d armoire électrique tombe la dessus ´ il va se dire qu il y a un potentiel de client [rire.gif]
Ce qui ne serait pas plus mal
on trouve des armoires complètes (priseś disjoncteurs, ) mais pour trois prises seulement Il m en faudrait 4 ( pompes FAG bulleur UV) alors la c'est du kit "do It yourself"
tu as ça chez Casto [wink.gif] Image

et d'autres

Image
.
.
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ....................... à suivre Image

Avatar du membre
christine
Membre associatif
Messages : 17613
Enregistré le : 28 avr. 2013, 22:08
Localisation : Haute Normandie, proche St Valéry en caux (76)

Re: sondage n°1 - Sécurité électrique

Message par christine »

Yannick a écrit :Voici les prises (extérieures) ainsi que la pompe à air, l'électrificateur de clôture anti-héron, ainsi que le programmateur du distributeur de nourriture, le tout sur des parpaings, et abrité par une vielle cuve de récupération d'eau de pluie, découpé, avec une pierre dessus :
IMG_0001.JPG


Oh !! Je suis battue [cheesy.gif]
http://www.forum-bassin.com/Accueil/For ... Bassin.pdf

Bassin bâché de 120m3 commencé en 2011, filtration maison. Membre du FCKC ....
Les bétises des uns, font l'enseignement des autres...

Avatar du membre
sergio50
Messages : 384
Enregistré le : 08 juin 2014, 19:18
Localisation : manche

Re: sondage n°1 - Sécurité électrique

Message par sergio50 »

Image

l’installation à Yannick [shocked.gif] oui la c'est plus que limite undecided.gif] j’espère que le tout et quand même sur un disjoncteur 30ma :?:

A+ [wink.gif] sergio
bassin 12 m3 + bassin à lotus de 3 m3 + petit cour d'eau
cubi filtre + 2 pompes masterpompe 4500l et 12000L +uv immergé 20w + pompe air hailea v60 +skimmer oase25
7 koi.
http://www.photo80ed.com/
Image

picassot28
Messages : 2160
Enregistré le : 08 juin 2014, 17:35

Re: sondage n°1 - Sécurité électrique

Message par picassot28 »

bonsoir Christine tu étend plus ton linge sur les files électrique [cheesy.gif] [cheesy.gif] [cheesy.gif] [cheesy.gif] [cheesy.gif]

Avatar du membre
phikoi
Membre associatif
Messages : 1289
Enregistré le : 12 avr. 2013, 08:12
Localisation : 100° EST

sondage n°1 - Sécurité électrique

Message par phikoi »

christine27 a écrit : Oh !! Je suis battue [cheesy.gif]

est-ce que l'on aurait le droit d'avoir quelques vues sur cette intéressante installation :?: :?: :?:
.
.
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ....................... à suivre Image

picassot28
Messages : 2160
Enregistré le : 08 juin 2014, 17:35

Re: la sécurité électrique du bassin

Message par picassot28 »

bonsoir phil déjà les 2A je les avec reccup aux boulot
si non en boutique tu a 10 16 20 et32A
dans ma maison une fortune le tableau jais mm mis un boitier pour les porte de secoure comme sa jais de la lumière

Répondre

Retourner vers « Appareils électriques, Domotique, Gestion électrique »