jeremy02 a écrit :
Afin de « régler » tous ces soucis, voici comment j’ai procédé :
niveau sécurité pour que ce soit fiable il faut que ce soit le plus basique possible
enfin je suis peu être un peu parano vu que je suis dépanneur, par exemple le fait d'avoir vu de nombreuses défaillances de capteurs de niveau d'eau ne me rassure pas à l'utilisation de ceux-ci
ajouter un capteur de niveau pour une mise en sécurité, le capteur peut ne pas fonctionner, par exemple rester bloqué par des algues vu qu'il ne sert qu'occasionnellement
deux électrovannes c'est bien mais si tu en a une défectueuse qui reste ouverte, tu ne va pas t'en rendre compte tout desuite et ensuite on reviens à la situation de départ ou ça fonctionne sur la fiabilité d'une seule électrovanne, dés qu'elle tombe en panne à son tour aie aie aie
le fait d'utiliser un filtre fin avant l'électrovanne peut réduire le nombre de défaillances de celles-ci
j'ai déjà vu des système(sur du gaz) de double électrovannes avec une 3eme électrovanne entre les deux premières qui va purger l'espace entre les deux électrovannes, avec un pressostat ça détecte si il y a un soucis sur une électrovanne si il y a de la pression entre les deux electrovannes sans que les électrovannes soit alimentées, mise en défaut avant de tourner que sur une seule électrovanne
si il y a plus de pression entre les deux électrovannes après que la fermeture des électrovannes et avant la purge, mise en défaut
ect...
mais c'est une usine à gaz
peut être utiliser une électrovanne + un robinet à flotteur ? si l'electrovanne reste ouverte car le capteur fait nimporte quoi ou le relais bloqué, ou l'electrovanne bloquée, quand le nvieau d'eau est trop haut, le robinet à flotteur ferme et inversement si le robinet à flotteur se bloque
moi j'ai fais au plus simple, un apport d'eau permanent sans électrovanne et un trop plein
moi ce que je fais je réduit au plus simple pour réduire le risque de panne des différents composants, et puis si il y a besoin je double le système en limitant le nombre de points communs entre les deux systèmes, par exemple sur ma pompe de relevage j'ai mis deux pompes totalement différentes sur deux d'alimentations différentes, pour éviter les problèmes en cas de coupure edf par exemple, si une pompe est en panne je le vois rapidement car de je vois qu'il y a de l'eau à la sortie de la pompe de relevage de secours et du coups j'interviens de la première pompe avant de risquer que la seconde pompe puisse avoir une défaillance à sont tour et provoquer une inondation
ou alors par exemple sur la grille de mon moving bed de chips, pour éviter une rupture de la fixation de la grille et que je me retrouve des centaines de chips dans le bassin j'ai fixé la grille de deux façons différences, si la première fixation a un défaut, la seconde est fixée de façon différente et donc a plus de chance de ne pas avoir le même défaut en même temps que la première