je vous raconte, comme quoi certains pro font n'importe quoi et dans ce cas la ça aurait pu finir en drame
j'intervenais sur a pac pour rattraper les conneries de l'installateur qui ont étés faites dessus, pourtant on ne peut pas faire grand chose comme conneries dessus mais il ont réussit à en faire, pourtant il y a un câble d'alim en mono à brancher, une entrée et sortie sortie d'eau.
je précise que c'est neuf, pas tout à fait fini, et que de gros travaux de réparations ont étés fait, très gros travaux
le câble d'alim souple et en vrac avec le cuivre apparent à l'extérieur du boitier, et sans embouts
IMG_20170504_165923.jpg
je passe les autres trucs qui ont étés fait à la pac, et ce qu'a dit l'installateur avec avoir fait la connerie(celle sur la pac) par ce qu'il y en a plein d'autres......
IMG_20170504_170609.jpg
IMG_20170504_165940.jpg
dans le boitier, bornier volant en 230V(un bornier a un coté non isolé très dangereux) ensuite un interrupteur en façade a été déconnecté pour deporter dans la maison donc le type, le pro qu ia installé tout ca a débranché les 2 cosses faston, et enfoncé le câble de 1.5 rigide dans les cosses
bien. sur le thermique à droite, en haut la ou il y a 3 cables dans la même connexion, pas d'embouts sur le souple, trop de câbles, fils du cable souple en choux fleur, c'est l'arrivée du courant en 230V qui viens du tableau elec de la maison
le cable c'est un 5G2.5, le neutre est raccordé au gris et bleu, et la phase au marron et noir
je suis allé voir en amont de ce câble donc dans le tableau de la maison, qui est neuve elle aussi, avant d'ouvrir je voir que j'ai 2 lignes avec 2 différenciels 30ma
et le cable 5g de la piscine qui rentre sur le gauche du tableau, d'ouvre, je suis les cables du 5G, qui étaient très abimés, des parties étaient rappées, le cuivre était à nu sur plusieurs cm un peu partout, je continu de suivre les cables et arrive tout en haut, sur les borniers de répartition direct après le 500ma EDF !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
donc piscine protégée en 500ma !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ********* ******, **** !!!
et la ligne pas protégée, pas de disjoncteur à par celui d'edf, la ligne qui je le rappelle est un cable 5g2.5 cablée sur 2 conducteurs pour le neutre et 2 pour la phase ! Pu****** de m***** à la fin !!!
ici le bornier d'alim de la PAC, le client a branché la terre qui n'était pas branchée, toujours pas d'embouts et de plus l'installateur a fait pété le fusible sur la carte de la pac branchant n'importe quoi sur le bornier à gauche qui sert normalement à asservir la pompe de filtration à la pac
IMG_20170504_170729.jpg
fuite (prise d'air) sur un collage de merde avec la mauvaise colle du coup le filtre à sable c'est un jacuzzi avec l'air
IMG_20170504_173529.jpg