enduit de cuvelage
-
- Membre associatif
- Messages : 3987
- Enregistré le : 08 juin 2018, 20:26
- Localisation : 68130
Re: enduit de cuvelage
C’est pas ce que dit la doc Sika piscine effectivement. J avais poste le lien je sais plus où sur le forum.
Gobetis / mortier+sikalatex / sika 121.
Ça c est pour le 121
Pour le 209, ils disent simplement lissage au 121 puis 209.
Ce que sika hotline m’a dit (vu qu’ils disent tous autre chose, je le dis pour info et non pas parole d’evangile):
Les agglomérés ne sont pas d’une bonne accroche contrairement à un mur en béton coffré. C’est pourquoi gobetis+ mortier.
Sur les murs côté terre de la koipool et du filtre, j’ai mis direct sur agglos le 121 x2 couches avant l’igolagglo (j’avais peur du phénomène d’osmose derrière la fibre) : 2 couches (raclées, donc très fines) tu voyais encore les agglos et les joints.
Je pense que tu peux tartiner du 121, mais comme il est très fin et crémeux, faut en mettre la race, et c’est cher.
Le mortier est plus pénible à appliquer, mais ça coute peanuts.
Gobetis / mortier+sikalatex / sika 121.
Ça c est pour le 121
Pour le 209, ils disent simplement lissage au 121 puis 209.
Ce que sika hotline m’a dit (vu qu’ils disent tous autre chose, je le dis pour info et non pas parole d’evangile):
Les agglomérés ne sont pas d’une bonne accroche contrairement à un mur en béton coffré. C’est pourquoi gobetis+ mortier.
Sur les murs côté terre de la koipool et du filtre, j’ai mis direct sur agglos le 121 x2 couches avant l’igolagglo (j’avais peur du phénomène d’osmose derrière la fibre) : 2 couches (raclées, donc très fines) tu voyais encore les agglos et les joints.
Je pense que tu peux tartiner du 121, mais comme il est très fin et crémeux, faut en mettre la race, et c’est cher.
Le mortier est plus pénible à appliquer, mais ça coute peanuts.
- Steeve25
- Messages : 672
- Enregistré le : 05 mai 2020, 18:00
- Localisation : doubs
Re: enduit de cuvelage
Comme tu dit même eux sont perduRevers-76- a écrit : ↑10 févr. 2021, 19:59 Même chez sika ils en perdent leur latin tellement c’est complexe...
Enduit puis 121 ou 209 c’est pas pareil que 121 puis 209
Je pense que le mieux est gobetis puis enduit avec sikalatex et pour finir sika 209 OU 121
Visiblement aucun intérêt de mettre le 121 puis 209.
C'est ce que j'ai cru comprendre pendant mon échange avec la hotline. Très réactive cependant
bassin en pompé de 8m3 avec uv et multichambre.
projet en cours 40m3 en gravitaire avec filtration maison
projet en cours 40m3 en gravitaire avec filtration maison
-
- Membre associatif
- Messages : 3987
- Enregistré le : 08 juin 2018, 20:26
- Localisation : 68130
Re: enduit de cuvelage
Je pense pareil. Enfin sauf l intérêt de la sécurité mais on est d’accord c’est pour les psychoteurs mdr
- Steeve25
- Messages : 672
- Enregistré le : 05 mai 2020, 18:00
- Localisation : doubs
Re: enduit de cuvelage
Il y en a beaucoup parmi nous mdr
On a toujours tendance a en faire trop part peur de mal faire. Mais quand je vois certain bassin et la façon dont il on été conçu je me dit que ça risque rien lol
bassin en pompé de 8m3 avec uv et multichambre.
projet en cours 40m3 en gravitaire avec filtration maison
projet en cours 40m3 en gravitaire avec filtration maison
- fredel
- Membre associatif
- Messages : 571
- Enregistré le : 24 mai 2018, 13:04
- Localisation : 25km de Strasbourg
Re: enduit de cuvelage
A mon niveau j'ai appliqué ce que dit la notice :
Les supports doivent être propres, sains, débarrassés
de toute partie non adhérente, exempts d’huile et de
graisse et doivent présenter une cohésion superfi-
cielle minimum de 1 MPa. L’état de surface des parois
en béton doit être conforme aux spécifications des ar-
ticles V.4.2.2. et XIV.1.2.1. du fascicule 74 du CCTG.
Dans le cas de support très poreux, procéder, avant
mise en place du revêtement, à l’application du Sika-
Top® 121 Surfaçage comme bouche-pore.
Les supports présentant un bullage de surface au sens
de l’annexe 5 du fascicule 74 reçoivent l’application du
SikaTop® 121 Surfaçage comme produit de ragréage.
Les défauts de surface du type nid de graviers, épau-
frures, etc. doivent être réparés à l’aide des SikaTop®
121 Surfaçage et SikaTop® 122 F Réparation.
Le support doit être humidifié à refus la veille de la
mise en œuvre et humidifié à nouveau le jour même
de l’application. Veiller cependant à ce qu’il soit non
suintant et débarrassé de tout film d’eau au moment
de la mise en œuvre du SikaTop®-209 Réservoir.
Se reporter au CCT n° 34
Les supports doivent être propres, sains, débarrassés
de toute partie non adhérente, exempts d’huile et de
graisse et doivent présenter une cohésion superfi-
cielle minimum de 1 MPa. L’état de surface des parois
en béton doit être conforme aux spécifications des ar-
ticles V.4.2.2. et XIV.1.2.1. du fascicule 74 du CCTG.
Dans le cas de support très poreux, procéder, avant
mise en place du revêtement, à l’application du Sika-
Top® 121 Surfaçage comme bouche-pore.
Les supports présentant un bullage de surface au sens
de l’annexe 5 du fascicule 74 reçoivent l’application du
SikaTop® 121 Surfaçage comme produit de ragréage.
Les défauts de surface du type nid de graviers, épau-
frures, etc. doivent être réparés à l’aide des SikaTop®
121 Surfaçage et SikaTop® 122 F Réparation.
Le support doit être humidifié à refus la veille de la
mise en œuvre et humidifié à nouveau le jour même
de l’application. Veiller cependant à ce qu’il soit non
suintant et débarrassé de tout film d’eau au moment
de la mise en œuvre du SikaTop®-209 Réservoir.
Se reporter au CCT n° 34
- Revers-76-
- Membre associatif
- Messages : 12080
- Enregistré le : 04 nov. 2016, 10:50
- Localisation : Marne la Vallée
Re: enduit de cuvelage
Impeccable
Du coup parpaings brut donc poreux c’est 121 puis 209.
Mais si on a fait un enduit ciment sur les parpaings alors on peu y mettre le 209.
La différence sera le coût, et dans le cas 121 puis 209 c’est ceinture et bretelles
Bien qu’un enduit ciment avec sikalatex c’est très solide aussi.
Il n’y a donc pas vraiment de solution meilleure qu’une autre si c’est bien appliqué.
Le 121 est peut-être plus facile et plus rapide à mettre en œuvre que l’enduit ciment quand on est pas un pro de la truelle
Du coup parpaings brut donc poreux c’est 121 puis 209.
Mais si on a fait un enduit ciment sur les parpaings alors on peu y mettre le 209.
La différence sera le coût, et dans le cas 121 puis 209 c’est ceinture et bretelles
Bien qu’un enduit ciment avec sikalatex c’est très solide aussi.
Il n’y a donc pas vraiment de solution meilleure qu’une autre si c’est bien appliqué.
Le 121 est peut-être plus facile et plus rapide à mettre en œuvre que l’enduit ciment quand on est pas un pro de la truelle
Mon premier bassin de 3m3
http://www.forum-bassin.com/forum/view ... de+bonheur
Mon agrandissement pour passer à 11m3
http://www.forum-bassin.com/forum/view ... e+3m3+à+11
http://www.forum-bassin.com/forum/view ... de+bonheur
Mon agrandissement pour passer à 11m3
http://www.forum-bassin.com/forum/view ... e+3m3+à+11
-
- Membre associatif
- Messages : 3987
- Enregistré le : 08 juin 2018, 20:26
- Localisation : 68130
Re: enduit de cuvelage
Oui c’est la notice 209.
Et ça celle des piscines https://mar.sika.com/content/dam/dms/ma ... ements.pdf
Regardez au 121
Et ça celle des piscines https://mar.sika.com/content/dam/dms/ma ... ements.pdf
Regardez au 121
Modifié en dernier par Rgz le 11 févr. 2021, 11:06, modifié 1 fois.
-
- Membre associatif
- Messages : 3987
- Enregistré le : 08 juin 2018, 20:26
- Localisation : 68130
Re: enduit de cuvelage
Ils parlent de béton poreux non? agglo c’est pas du béton, mais comme dit c’est ce que la hotline m a dit.