interessant, ce qui ne veut pas dire que ce n'etait pas interessant avant..
la pérénité de ce bricolage ? peut il etre viable ?
cela est il valable sur d'autre variateur ?
petite question sur les variateurs de débit.
- esso1
- Membre associatif
- Messages : 3603
- Enregistré le : 01 sept. 2014, 17:20
- Localisation : charente 16- DIRAC
Re: petite question sur les variateurs de débit.
Bassin naturel de nage 35 M3, lagune 6M3 sur lit d'eau et bassin de 15M3, 2kois pour les enfants, et des PR... décantation 6M3/ pompe performance 15000/ polyvortex-
- nicolas65
- Messages : 4247
- Enregistré le : 13 sept. 2015, 23:28
- Localisation : hautes pyrénées
- Contact :
Re: petite question sur les variateurs de débit.
ca fonctionne très bien, ca tourne 24h/24, y a 2 moteurs
pour que Schneider faire une page dessus c'est que je ne suis pas le seul à l'avoir fait
http://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA17790/
sur les autres je sais pas
le seul hic c'est que je n'ai pas changé le cable entre le variateur et la vmc, resultat la fréquence de découplage(j'ai réglé 5.2khz) se transmet autour, et l'arduino de ma vmc qui est à 2m des moteurs, a son bus en I2C brouillé pourtant il est à 2m des moteurs, les cables des moteurs partent à l'opposé, le cable du bus est blindé je pense que ca fait une sorte d'harmonique sur tous les câbles de la maison et les autres cables qui passent à proximité du bus retransmettent ce bruit dans le bus
du coup je vais devoir mettre un câble blindé entre le variateur et les moteurs je ne pensais pas devoir le faire pour une puissance aussi faible mais le bus I2C est très fragile
pour que Schneider faire une page dessus c'est que je ne suis pas le seul à l'avoir fait
http://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA17790/
sur les autres je sais pas
le seul hic c'est que je n'ai pas changé le cable entre le variateur et la vmc, resultat la fréquence de découplage(j'ai réglé 5.2khz) se transmet autour, et l'arduino de ma vmc qui est à 2m des moteurs, a son bus en I2C brouillé pourtant il est à 2m des moteurs, les cables des moteurs partent à l'opposé, le cable du bus est blindé je pense que ca fait une sorte d'harmonique sur tous les câbles de la maison et les autres cables qui passent à proximité du bus retransmettent ce bruit dans le bus
du coup je vais devoir mettre un câble blindé entre le variateur et les moteurs je ne pensais pas devoir le faire pour une puissance aussi faible mais le bus I2C est très fragile
tiens c'est bizarre !