Bypass automatique, pompes à sec
Posté : 12 nov. 2015, 22:03
bonsoir,
j'ai fais une petite sécurité sur ma filtration qui éviterait aux pompes de tourner à sec, elle a déjà fonctionné deux fois en mon absence donc ça fonctionne bien !
je suis dépanneur au travail donc j'ai desuite pensé à faire une sécurité qui couperait les pompes en cas de défaillance de mon filtre à tambour, donc j'ai réfléchis à plusieurs systèmes, par exemple un contact à flotteur qui couperait électriquement les pompes, ou bien une trappe un peu comme un skimmer de piscine....
la trappe ça aurait été sujet a des fuites et d'éventuels blocages
le contact à flotteur qui coupe les pompes, lui aussi peut être défaillant et même si il fonctionne, plus d'eau et de nourriture pour la filtration
alors j'ai finalement opté pour un bouchon d'air !
j'ai fais un petit croquis sur paint : quand la différence de niveau d'eau est trop importante, l'air est poussé vers le coté ou le niveau est plus bas, puis une circulation d'eau se fait, l'air est chassé du tuyau et l'eau passe
pour le réarmer, il suffit de prendre un petit tuyau et souffler dedant pour le remplir d'air, une fois remplis l'air va couper la circulation d'eau
j'ai fais une video ou je neutralise le flotteur de mon fat pour simuler une panne pour voir le bipass s'amorcer tout seul quand le niveau d'eau est trop bas
youtu.be/V560wbqzYrE
si jamais cela peut servir à quelqu'un...
j'ai fais une petite sécurité sur ma filtration qui éviterait aux pompes de tourner à sec, elle a déjà fonctionné deux fois en mon absence donc ça fonctionne bien !
je suis dépanneur au travail donc j'ai desuite pensé à faire une sécurité qui couperait les pompes en cas de défaillance de mon filtre à tambour, donc j'ai réfléchis à plusieurs systèmes, par exemple un contact à flotteur qui couperait électriquement les pompes, ou bien une trappe un peu comme un skimmer de piscine....
la trappe ça aurait été sujet a des fuites et d'éventuels blocages
le contact à flotteur qui coupe les pompes, lui aussi peut être défaillant et même si il fonctionne, plus d'eau et de nourriture pour la filtration
alors j'ai finalement opté pour un bouchon d'air !
j'ai fais un petit croquis sur paint : quand la différence de niveau d'eau est trop importante, l'air est poussé vers le coté ou le niveau est plus bas, puis une circulation d'eau se fait, l'air est chassé du tuyau et l'eau passe
pour le réarmer, il suffit de prendre un petit tuyau et souffler dedant pour le remplir d'air, une fois remplis l'air va couper la circulation d'eau
j'ai fais une video ou je neutralise le flotteur de mon fat pour simuler une panne pour voir le bipass s'amorcer tout seul quand le niveau d'eau est trop bas
youtu.be/V560wbqzYrE
si jamais cela peut servir à quelqu'un...