Page 1 sur 2

Problème automate de fat…

Posté : 28 janv. 2019, 14:00
par Totoche
Bonjour à tous…

Suis en plein dans la terre jusqu’aux oreilles pour l’agrandissement depuis trois semaines…
Faut que je publie mais je manque cruellement de temps…

Mais là j’ai un problème…
En bougeant et démontant mon fat maison, maintenant quand j’allume l’automate, (rak-tech) ça ne marche pas, et le voyant alimentation clignote…

C’est grave docteur ????

Re: Problème automate de fat…

Posté : 28 janv. 2019, 14:26
par christine
Problème avec une dent ou même la couronne ? [cheesy.gif] :whistle:


(J'entends Totoche : "Ah, ça c'est malin !")



.

Re: Problème automate de fat…

Posté : 28 janv. 2019, 14:33
par juju18
Tu as bien vérifié les câbles, si t'as bougé t'as peut être débranché ou un câble coupé?
Tu peux faire une petite photo de l’intérieur?

Tu as tenté un mp à akb?

Re: Problème automate de fat…

Posté : 28 janv. 2019, 22:46
par Totoche
Pfff ça m’étonne Pas de Christine qui n’a jamais réussit à allumer le sien !!!😬

Akb c’est le pseudo du forum de mr akb qui avait créé rack tech…???
Bah ça c’est une bonne idée…

J’ai pas encore regardé les fils , pour l’instant je transforme le fat pour le faire passer de pompé à gravitaire…
Augmentation de la hauteur d’eau acceptée, 4 entrées en 110 et deux sorties en 110…j’ai ressorti le décapeur thermique le cordon de soudure et les plaques de pvc

Re: Problème automate de fat…

Posté : 29 janv. 2019, 07:17
par juju18
Akb67 c'est bien Benoit de cette société. [number-one-45.gif]

Pourquoi 4 entrées et seulement deux sorties? Tu veux passer quel débit dedans?
Bon bricolage alors! [mdr.gif]

Re: Problème automate de fat…

Posté : 29 janv. 2019, 10:12
par Yves83
Fais nous suivre ta modif Antoine... [tongue.gif]

Oui, étrange tes quatre entrées et deux sorties ???????.... [huh.gif] [huh.gif]

Re: Problème automate de fat…

Posté : 29 janv. 2019, 15:14
par akb67
Bonjour
C'est effectivement moi qui ai fabriqué cet automate.
Il est probable que l'alimentation 5V interne soit hs.
C'est réparable. Je passe en mp pour la suite.

Re: Problème automate de fat…

Posté : 29 janv. 2019, 21:20
par Totoche
Merci beaucoup pour la réponse…

Et sinon 4 arrivées parce que trois bondes de fond et un skimmer…

2 sorties parce que deux lignes de filtration, chacune alimentée par une pompe de 25m3…

Re: Problème automate de fat…

Posté : 29 janv. 2019, 21:46
par christine
akb67 a écrit : 29 janv. 2019, 15:14 Bonjour
C'est effectivement moi qui ai fabriqué cet automate.
Il est probable que l'alimentation 5V interne soit hs.
C'est réparable. Je passe en mp pour la suite.

Ça c'est de la réactivité [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]

Re: Problème automate de fat…

Posté : 30 janv. 2019, 10:10
par Yves83
Totoche a écrit : 29 janv. 2019, 21:20 Merci beaucoup pour la réponse…

Et sinon 4 arrivées parce que trois bondes de fond et un skimmer…

2 sorties parce que deux lignes de filtration, chacune alimentée par une pompe de 25m3…
Trois bondes de fond!!!...Mais c'est bien ça mon Totoche... [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]

.Je vois que tu écoutes les conseils de tes ainés.....[asiatique.gif] [asiatique.gif].... [cheesy.gif] [cheesy.gif]