airlift ou pompe tube c'était un exemple d'une double ligne avec 1 seul pompage
mais il est plus judicieux de mettre 1 pompe par ligne en effet
tu ne peux pas mettre 2 plus petites ? genre 2x 25 000 ?
oui tu peux mettre deux débit variable, leurs rendements sont plus élevés à cause de leurs moteurs en plus de pouvoir réduire l'hiver
après au boulot, ce que je vois souvent plusieurs méthodes pour varier la puissance des compresseurs (compresseur ou pompe, ce principe peut être utilisé pour les pompes) , c'est :
soit du tout ou rien pas variable avec 3 étages de puissance grace à 1 gros + 1 petit :
1 étage de puissance : 1 petit
2eme étage : 1 gros
3eme étage : gros + petit
soit la puissance divisée par deux compresseurs 1 variable et 1 tout ou rien qui reste variable de 0 à 100% de puissance :
lors qu'on demande : 0 - 50% de puissance : c'est le variable qui assure cela grâce à sa vitesse variable, lors qu'il est à 100% il assure 50% de la puissance totale
si on demande 60% : tout ou rien en fonctionnement qui assure 50% de la puissance totale et le variable à 20% qui fait donc au total 60% de la puissance totale
si on demande 80% : tout ou rien en fonctionnement et le variable à 60%
si on demande 100% : tout ou rien en fonctionnement et variable à 100%
l'interet est de réduire le cout de la machine en mettant qu'un seul compresseur variable tout en gardant la puissance variable de 0 à 100% de la puissance totale
si tu veux tansposer cela à tes pompes, dans tout ce que je viens de dire il suffit de remplacer compresseur par pompe et puissance par débit
quoi ? oh non je dérive encore
j'ai du t'embrouiller encore
pour les airlift tu loupe quelque chose, j'ai fais l'éssais chez stiopa avec mon nitto, 21m3/h pour 35-40W , + aeration de l'eau en même temps