Refonte automatisme FAT
-
ltsv38
- Membre associatif
- Messages : 143
- Enregistré le : 11 sept. 2018, 15:15
- Localisation : Grenoble
Refonte automatisme FAT
Bonjour
J'ai un filtre à tambour (Revolution Inox 40) que je n'arrive pas à mettre en œuvre correctement : il fonctionne en mode manuel (nettoyage à intervalle fixe) mais pas en automatique. Après avoir eu des contact avec d'autres utilisateurs qui ont eu également des soucis avec l'armoire de contrôle de ce FAT j'ai décidé de refaire complètement cette armoire.
Je suis parti sur un micro-automate Siemens Logo! 8 car j'ai un peu peur de la fiabilité de solutions type Arduino ou ESP32.
Ma première étape sera de :
- Piloter le nettoyage en fonction de la sonde de niveau "haute" : moteur du tambour + pompe de rinçage
- Mettre en place un nettoyage minimal (toutes les 12h par exemple) si pas de nettoyage automatique pendant cette période
- Piloter les pompes de circulation du bassin : pompe principale (AquaForte DM-Vario 22000) + pompe de la cascade (Oase Aquamax Eco Premium 8000)
- Gérer une alarme (arrêt complet) si le niveau atteint la sonde basse
Par la suite on pourra évoluer :
- Affichage température de l'eau
- Pilotage de l'UV que j'ai mis dans le FAT : arrêt si ouverture du capot + arrêt selon la température ou selon la date (arrêt hivernal)
- Gestion d'un anémomètre : coupure du remplissage et du distributeur de nourriture en cas de grand vent (cf. vagues sur mon bassin)
- Interface web : l'automate a une connexion 100BaseT et un serveur web intégré
- Etc ...
Mes interrogations sont d'ordre électrotechnique dans un premier temps. Le modèle de Logo! choisi a 4 sorties relais. Je vais en utiliser une pour chacune des pompes de circulation et une pour l'ensemble moteur/pompe de rinçage. Ces sorties sont données pour une capacité de 10A sur charge résistive et 3A sur charge inductive (moteur par exemple).
Question à ceux qui ont déjà utilisé ce type d'automate : est-il possible de mettre les pompes de circulation en direct sur ces sorties relais ou faut-il passer par un contacteur ?
Concernant le branchement du moteur du FAT (référence inconnue) et de la pompe de rinçage (~ 600 W) je pense que le contacteur s'impose ?
Merci d'avance pour vos retours d'expérience
J'ai un filtre à tambour (Revolution Inox 40) que je n'arrive pas à mettre en œuvre correctement : il fonctionne en mode manuel (nettoyage à intervalle fixe) mais pas en automatique. Après avoir eu des contact avec d'autres utilisateurs qui ont eu également des soucis avec l'armoire de contrôle de ce FAT j'ai décidé de refaire complètement cette armoire.
Je suis parti sur un micro-automate Siemens Logo! 8 car j'ai un peu peur de la fiabilité de solutions type Arduino ou ESP32.
Ma première étape sera de :
- Piloter le nettoyage en fonction de la sonde de niveau "haute" : moteur du tambour + pompe de rinçage
- Mettre en place un nettoyage minimal (toutes les 12h par exemple) si pas de nettoyage automatique pendant cette période
- Piloter les pompes de circulation du bassin : pompe principale (AquaForte DM-Vario 22000) + pompe de la cascade (Oase Aquamax Eco Premium 8000)
- Gérer une alarme (arrêt complet) si le niveau atteint la sonde basse
Par la suite on pourra évoluer :
- Affichage température de l'eau
- Pilotage de l'UV que j'ai mis dans le FAT : arrêt si ouverture du capot + arrêt selon la température ou selon la date (arrêt hivernal)
- Gestion d'un anémomètre : coupure du remplissage et du distributeur de nourriture en cas de grand vent (cf. vagues sur mon bassin)
- Interface web : l'automate a une connexion 100BaseT et un serveur web intégré
- Etc ...
Mes interrogations sont d'ordre électrotechnique dans un premier temps. Le modèle de Logo! choisi a 4 sorties relais. Je vais en utiliser une pour chacune des pompes de circulation et une pour l'ensemble moteur/pompe de rinçage. Ces sorties sont données pour une capacité de 10A sur charge résistive et 3A sur charge inductive (moteur par exemple).
Question à ceux qui ont déjà utilisé ce type d'automate : est-il possible de mettre les pompes de circulation en direct sur ces sorties relais ou faut-il passer par un contacteur ?
Concernant le branchement du moteur du FAT (référence inconnue) et de la pompe de rinçage (~ 600 W) je pense que le contacteur s'impose ?
Merci d'avance pour vos retours d'expérience
Pierre
Vivier polyester 20 m³ avec 18 koïs
Filtration gravitaire : FAT Revolution 40 Inox + Biologie mono-chambre 1000 litres de TJ avec Pompe Vario 22 m³/h
Cascade inox 60 cm avec LED + Pompe 8 m³/h
Vivier polyester 20 m³ avec 18 koïs
Filtration gravitaire : FAT Revolution 40 Inox + Biologie mono-chambre 1000 litres de TJ avec Pompe Vario 22 m³/h
Cascade inox 60 cm avec LED + Pompe 8 m³/h
-
juju18
- Membre associatif
- Messages : 7804
- Enregistré le : 05 juin 2015, 15:30
- Localisation : Rennes 35
Re: Refonte automatisme FAT
Plutôt un contacteur par appareil car si t'as de la casse tu pourras pas changer ceux en interne.
Sympa comme projet on va suivre ça pour nos soirées hivernales
Sympa comme projet on va suivre ça pour nos soirées hivernales
-
ltsv38
- Membre associatif
- Messages : 143
- Enregistré le : 11 sept. 2018, 15:15
- Localisation : Grenoble
Re: Refonte automatisme FAT
oui bien sûr, un contacteur par sortie, je ne vais pas mettre 2 appareils sur une même sortie, sauf pour le FAT qui a aujourd'hui une seule commande pour le moteur et la pompe de rinçage
Pierre
Vivier polyester 20 m³ avec 18 koïs
Filtration gravitaire : FAT Revolution 40 Inox + Biologie mono-chambre 1000 litres de TJ avec Pompe Vario 22 m³/h
Cascade inox 60 cm avec LED + Pompe 8 m³/h
Vivier polyester 20 m³ avec 18 koïs
Filtration gravitaire : FAT Revolution 40 Inox + Biologie mono-chambre 1000 litres de TJ avec Pompe Vario 22 m³/h
Cascade inox 60 cm avec LED + Pompe 8 m³/h
-
ltsv38
- Membre associatif
- Messages : 143
- Enregistré le : 11 sept. 2018, 15:15
- Localisation : Grenoble
Re: Refonte automatisme FAT
J'ai trouvé un constructeur qui utilise un Siemens Logo! pour son FAT : MPF (Makoi Pond Filtration)
Son boitier de contrôle ne contient que 3 composants (!) : l'automate Logo!, son alimentation 24V et un contacteur.
D'après les images : le contacteur est utilisé pour la pompe de rinçage et, je pense, pour le moteur du FAT. La pompe de circulation semble branchée directement sur les sorties relais de l'automate
Son boitier de contrôle ne contient que 3 composants (!) : l'automate Logo!, son alimentation 24V et un contacteur.
D'après les images : le contacteur est utilisé pour la pompe de rinçage et, je pense, pour le moteur du FAT. La pompe de circulation semble branchée directement sur les sorties relais de l'automate
Pierre
Vivier polyester 20 m³ avec 18 koïs
Filtration gravitaire : FAT Revolution 40 Inox + Biologie mono-chambre 1000 litres de TJ avec Pompe Vario 22 m³/h
Cascade inox 60 cm avec LED + Pompe 8 m³/h
Vivier polyester 20 m³ avec 18 koïs
Filtration gravitaire : FAT Revolution 40 Inox + Biologie mono-chambre 1000 litres de TJ avec Pompe Vario 22 m³/h
Cascade inox 60 cm avec LED + Pompe 8 m³/h
-
yoyoto
- Messages : 28
- Enregistré le : 11 juin 2016, 16:53
- Localisation : haut rhin
Re: Refonte automatisme FAT
Bonjour ,
Sinon ce genre de produit peut largement suffir :
https://www.ni-koi.be/fr/produit/filtre ... r-filtreau
Sinon ce genre de produit peut largement suffir :
https://www.ni-koi.be/fr/produit/filtre ... r-filtreau
-
ltsv38
- Membre associatif
- Messages : 143
- Enregistré le : 11 sept. 2018, 15:15
- Localisation : Grenoble
Re: Refonte automatisme FAT
J'ai ce même contrôleur en stock (ce qui reste de mon ancien FAT Filtreau) mais tout est propriétaire, non évolutif et non documenté : il ne contient qu'une seule carte électronique.yoyoto a écrit : ↑23 oct. 2025, 18:43 Bonjour ,
Sinon ce genre de produit peut largement suffir :
https://www.ni-koi.be/fr/produit/filtre ... r-filtreau
Pierre
Vivier polyester 20 m³ avec 18 koïs
Filtration gravitaire : FAT Revolution 40 Inox + Biologie mono-chambre 1000 litres de TJ avec Pompe Vario 22 m³/h
Cascade inox 60 cm avec LED + Pompe 8 m³/h
Vivier polyester 20 m³ avec 18 koïs
Filtration gravitaire : FAT Revolution 40 Inox + Biologie mono-chambre 1000 litres de TJ avec Pompe Vario 22 m³/h
Cascade inox 60 cm avec LED + Pompe 8 m³/h
-
ltsv38
- Membre associatif
- Messages : 143
- Enregistré le : 11 sept. 2018, 15:15
- Localisation : Grenoble
Re: Refonte automatisme FAT
J'ai reçu il y a quelques jours l'automate et j'ai réalisé une version "zéro" du programme qui :
- Pilote le nettoyage
- Pilote les pompes de circulation du bassin (pompe principale + pompe de la cascade) et gère l'UV
- Remonte quelques informations via une interface web
Coté pilotage j'ai prévu les éléments suivants en façade du coffret :
- Interrupteur marche/arrêt
- Bouton poussoir "Test" pour faire un nettoyage forcé
- Interrupteur mode Auto/Manu
- Interrupteur UV
- Voyants d'état
+ Interrupteur pompe cascade : déporté sur la façade du local technique
Coté capteurs, j'ai :
- Détecteur d'ouverture du couvercle du FAT : coupe l'UV
- J'utilise les 2 sondes d'origine du FAT : sonde haute qui déclenche le nettoyage et sonde basse qui s'assure que la cuve n'est pas vide
- Sonde température dans le FAT : coupe l'UV en hiver
- Sonde de température extérieure : coupe la cascade s'il fait froid
- Anémomètre : coupe la cascade en cas de grand vent (cf. éclaboussures)
En mode Manu : le nettoyage est lancé pour X secondes toutes les N minutes
En mode Auto : le nettoyage est lancé pour X secondes lorsque la sonde haute est hors d'eau. Mais avec au moins un nettoyage toutes les N heures
J'ai ajouté des sécurités
- Alarme (arrêt des pompes et de l'UV) si le niveau atteint la sonde basse
- Temporisations dans tous les sens
Tout ça a l'air de fonctionner à peu près (en mode simulation aujourd'hui) J'ai maquetté une première version d'interface web => impossible à tester car l'automate ne reconnait pas mes cartes SD (à voir avec le SAV)
- Remontée de l'état des pompes et de l'UV
- Lancement d'un nettoyage forcé
- Affichage des infos sur les derniers nettoyages, la dernière alarme, les températures et la vitesse du vent Le plus gros problème rencontré est de trouver une solution pour pouvoir modifier tous les paramètres de réglages (temporisations, seuils de déclenchement, ...) sans avoir à modifier le programme et le réinjecter dans l'automate.
Le Logo! est très (trop) simpliste et limité dans sa programmation.
Bien sûr je suis preneur de tous les conseils de ceux qui seraient déjà passés par là !
A suivre !
- Pilote le nettoyage
- Pilote les pompes de circulation du bassin (pompe principale + pompe de la cascade) et gère l'UV
- Remonte quelques informations via une interface web
Coté pilotage j'ai prévu les éléments suivants en façade du coffret :
- Interrupteur marche/arrêt
- Bouton poussoir "Test" pour faire un nettoyage forcé
- Interrupteur mode Auto/Manu
- Interrupteur UV
- Voyants d'état
+ Interrupteur pompe cascade : déporté sur la façade du local technique
Coté capteurs, j'ai :
- Détecteur d'ouverture du couvercle du FAT : coupe l'UV
- J'utilise les 2 sondes d'origine du FAT : sonde haute qui déclenche le nettoyage et sonde basse qui s'assure que la cuve n'est pas vide
- Sonde température dans le FAT : coupe l'UV en hiver
- Sonde de température extérieure : coupe la cascade s'il fait froid
- Anémomètre : coupe la cascade en cas de grand vent (cf. éclaboussures)
En mode Manu : le nettoyage est lancé pour X secondes toutes les N minutes
En mode Auto : le nettoyage est lancé pour X secondes lorsque la sonde haute est hors d'eau. Mais avec au moins un nettoyage toutes les N heures
J'ai ajouté des sécurités
- Alarme (arrêt des pompes et de l'UV) si le niveau atteint la sonde basse
- Temporisations dans tous les sens
Tout ça a l'air de fonctionner à peu près (en mode simulation aujourd'hui) J'ai maquetté une première version d'interface web => impossible à tester car l'automate ne reconnait pas mes cartes SD (à voir avec le SAV)
- Remontée de l'état des pompes et de l'UV
- Lancement d'un nettoyage forcé
- Affichage des infos sur les derniers nettoyages, la dernière alarme, les températures et la vitesse du vent Le plus gros problème rencontré est de trouver une solution pour pouvoir modifier tous les paramètres de réglages (temporisations, seuils de déclenchement, ...) sans avoir à modifier le programme et le réinjecter dans l'automate.
Le Logo! est très (trop) simpliste et limité dans sa programmation.
Bien sûr je suis preneur de tous les conseils de ceux qui seraient déjà passés par là !
A suivre !
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Pierre
Vivier polyester 20 m³ avec 18 koïs
Filtration gravitaire : FAT Revolution 40 Inox + Biologie mono-chambre 1000 litres de TJ avec Pompe Vario 22 m³/h
Cascade inox 60 cm avec LED + Pompe 8 m³/h
Vivier polyester 20 m³ avec 18 koïs
Filtration gravitaire : FAT Revolution 40 Inox + Biologie mono-chambre 1000 litres de TJ avec Pompe Vario 22 m³/h
Cascade inox 60 cm avec LED + Pompe 8 m³/h
-
Revers-76-
- Membre associatif
- Messages : 13210
- Enregistré le : 04 nov. 2016, 10:50
- Localisation : Marne la Vallée
Re: Refonte automatisme FAT
Il me semble que Juju développait une carte pour un automate avec toutes ces fonctions.
Mon premier bassin de 3m3
http://www.forum-bassin.com/forum/view ... de+bonheur
Mon agrandissement pour passer à 11m3
http://www.forum-bassin.com/forum/view ... e+3m3+à+11
http://www.forum-bassin.com/forum/view ... de+bonheur
Mon agrandissement pour passer à 11m3
http://www.forum-bassin.com/forum/view ... e+3m3+à+11